Discussie forum over de Meteobridge / Meteohub. Voor vragen, specificaties, ervaringen etc..
Gebruikersavatar
Door jwruitenberg
#72124
Ik heb sinds enige tijd deze foutmelding in de log.

open named pipe "/dev/meteobridge" failed: Invalid argument

Daarna logger herstart en dan krijg ik het volgende:

process received signal (11) and terminated: wnet_handle* < appendlog < purge_wnet < purge_wnet < wnet_handle < send_data* < debugmsg* < debugmsg < send_mysql* < send_mysql < debugmsg* < de (L0:0x77e6c238)
test5m (27.04.2020 13:00:08): weathernet daemon stalled, will be restarted now.
wnetd (27.04.2020 13:00:08): process started.
wnetd (27.04.2020 13:00:08): send data thread started (pid:4872 tid:4873)

Weet iemand hoe ik dat kan oplossen?
Gebruikersavatar
Door jwruitenberg
#72219
Ondertussen is dit probleem opgelost.

Het bleek dat in een verwijzing voor een MSQL een waarde stond die wel bij de Vantage voorkwam maar niet bij de Vue.

Dankzij wvdkuil kwam ik erachter dat:

dailyEt => sol0evo-daysum
sol0evo: evapotranspiration in mm (only supported on Davis Vantage stations)

deze dus niet geldt voor de Vue.

De foutmelding is nu dus opgelost.